主题:如何对三菱PLC y0输出的脉冲计数

点击:15784 回复:10

如何对三菱PLC y0输出的脉冲计数
做一个控制,要求对y0的输出脉冲数计数,达到设定值后能驱动继电器,用d8140计数比较不好用,用高速计数器对y0计数不好用,求大师给个方案
13-05-20 18:34
为什么D8140不好用?
13-05-20 19:24
呵呵;直接用PLC内部对应的Y0脉冲寄存器就行了;
13-05-20 19:32
读出的数跟我设定的值比较后,继电器不动作
13-05-20 19:32
[= d8140 d210 ]-------------m1 m1一直没有动作   又改到[d= d8140 d210]--------m1  m1还是没有动作
=
13-05-20 19:37
你设置成大于等于试下
13-05-20 23:19
谢谢,明天试试看
13-05-20 23:24
用等于比较是很难捕捉到,要用大于等于或小于等于,因为PLC扫描执行该条指令时,Y0输出计数很快;
也可以将Y0接一路到X……,使用高速计数器,用高速计数器比较置位、复位或中断都可以
13-05-21 11:10
是不是还是昨天那个程序?
13-05-21 18:49
我来学习学习表情
13-05-22 09:58