登录
首页
变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:施耐德ATV61 220KW变频器报电机短路故障
点击:15997 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
opq369248157
最近修一台施耐德ATV61 220KW变频器报电机短路故障。用万用表测量模块,发现模块没有短路的。接着我就给变频器通电,把频率跳到50HZ,按启动后量三相输出电压很平衡却都是400V左右,再拿台小电机接上运行正常。但接上大电机就报电机短路故障(大电机是没有问题的)。这样我就不知道怎么下手了。求老师指导。这个故障出在哪里。
13-05-19 18:59
1楼
编辑
引用
管理
日出东海
首先检查电机负载端是不是有包闸没打开,其后恢复出厂设置,在重新设置电机的参数,其他不用设置,通电再试。希望对你有帮助。
13-05-19 19:18
2楼
编辑
引用
管理
kazefsh
电流检测
13-05-19 19:34
3楼
编辑
引用
管理
hhblxl2123
在“故障信息”里将“电机短路”设为无效 再接上去试试!(实际接线一定检查清楚!)
恢复出厂设定,重新设一下参数!
13-05-20 08:27
4楼
编辑
引用
管理
lmqajq
先检查电流,在把电机参数调整下···
13-05-20 10:36
5楼
编辑
引用
管理
klq1972
一般是电机问题,你怎么测量电机没有问题
13-05-20 20:21
6楼
编辑
引用
管理
ljpwxy
更换一台变频器试验一下电机。
13-05-21 13:57
7楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
检查一下驱动电路吧,把驱动供电的滤波电容换了吧,有可能是机器用的久了,驱动电路的负载能力下降了。
13-05-21 17:44
8楼
编辑
引用
管理
qcw1700
带载能力不足。主回路,驱动电路,模块都一一查吧
13-05-22 16:39
9楼
编辑
引用
管理
opq369248157
谢谢大家的赐教,驱动板换过后启动还是报电机短路。后来我把参数初始化又在现场把那个电机控制模式改了一下原来是节能模式现在改为2点压频比。启动的时候不报电机短路故障了,但是电流偏大。电流波动大,有时候超过额定电流。感觉是互感器有问题了。目前正在采购互感器,换过互感器以后才能确定。
13-05-23 09:53
上一页
下一页
工控新闻
倍福 | XTS EcoLine 电机模块:智能输送系统喜添新成员
西门子推出下一代 AI 增强型电子系统设计软件
倍福 | SPS 2024 展会首日视频,新鲜出炉!
工业和信息化部宣传思想文化工作座谈会在京召开
汇川技术&北京东城区政府签订汇川集团北方总部项目合作协议
锚定中东乘势出海,侨交会迪拜展吹响集结号
倍福科技自动化技术交流会 | 济南站
倍福 | TwinCAT PLC++:全新一代 PLC 技术
更多新闻资讯