登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电机星三角启动 接触器选型问题
点击:1119 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
sjpuk
现在要做90KW,110KW电机的星三角启动电路,请问下接触器、热继电器、断路器如何选型?
遵循什么原则?
13-05-10 11:00
1楼
编辑
引用
管理
gzg_00
用软启吧!
13-05-10 15:41
2楼
编辑
引用
管理
viptda2005
搞个软启动最好了,不要多少钱
13-05-10 19:58
3楼
编辑
引用
管理
576187527
还是软启动可靠吧
13-05-10 20:45
4楼
编辑
引用
管理
861234635
断路器采用额定电压的1.25倍,热继采用的1.5倍,即使有高电流那也是瞬时的 至于接触器还望高手回答
13-05-10 21:40
5楼
编辑
引用
管理
led_dalian
接触器2--2.5倍
13-05-10 22:34
6楼
编辑
引用
管理
led_dalian
断路器采用额定电压的1.25倍,热继采用的1.5倍,即使有高电流那也是瞬时的 至于接触器2--2.5倍
13-05-10 22:35
7楼
编辑
引用
管理
479225838
断路器300A,接触器:200A,热继:120~200A。主线接法:电源线必须同时进电源接触器和角接触器。
13-05-11 03:49
8楼
编辑
引用
管理
sjpuk
我看施耐德选型手册里面的推荐,那些接触器都很小,例如110KW的选150A接触器2个,80A接触器1个。
这种选型是适合长时间运行的?
望高手解答。
13-05-11 09:04
9楼
编辑
引用
管理
861234635
引用
479225838
在 2013/5/11 3:49:48 发言
【内容省略】
能详细的说说你的数据时怎么来的吗?
13-05-13 11:58
上一页
下一页
工控新闻
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
菱领全新通用变频器上市
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
走进双料灯塔工厂,西门子与客户共探数智转型与人才之路
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
更多新闻资讯