我把编码器的Z信号用近接开关信号代替也不行。
13-05-10 16:34
我对PLC只会接线,其他的不会。表情
13-05-10 16:36
以前学测量误差时老师说低速采周期高速才计数,不知道和这个有关吗?
13-05-10 17:07

引用 122198961 在 2013/5/10 16:07:11 发言【内容省略】

既然是计产量为什么用编码器?
PLC程序不是你做的,设备一开始就有这个问题?还是换了什么以后出的问题?
13-05-10 18:23
谢谢大家的意见,那个机器的老板准备换系统了,换成单片机的。其实原电路我估计像那种采集信号的方式不是很稳妥,因为我以前见别人的那种只取编码器的AB信号,Z信号用接近开关。这台机器老板说以前就没有真正冲压过产品,都是试模,现在冲压产品才知道有这个情况。
13-05-11 00:55
因为高速冲床要用到凸轮控制以及剪刀,所以角度和计数都必须用到。
13-05-11 00:58
对于高速冲床,读取主轴的角度要用高速计数器,双向相位差计数及Z相+软复位,因为冲床在高速的时候,编码器的Z相信号只是一闪而过,PLC的输入端口及程序周期扫描都有可能捕捉不到。
首先要先看看你的PLC是否支持我所说的高速计数器功能,及其最高输入频率是多少,结果你的机床的转数来确定PLC机型的选择。
再或者就是改增量编码器为绝对值编码器,实现相同的功能。
13-05-11 08:43
可能胎里带的毛病
13-05-11 14:01

引用 知道一点 在 2013/5/11 14:01:07 发言【内容省略】

呵呵同意可能角度计算上就算错了~!
13-05-11 16:56
有没有plc计数的程序啊,我想看看啊
13-05-12 09:43