登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电缆过热
点击:833 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
wang4370
昨天厂里的一台调速电机电缆热得不行,忙了半天备了一根线,汗流浃背啊。
45KW的电机,距离30多米,下的是25平方的铜电缆。应当一点问题都木有啊。
13-05-05 16:17
1楼
编辑
引用
管理
wang4370
最大电流才60多的样子,电缆已经热得上不去手了。
13-05-05 16:19
2楼
编辑
引用
管理
2207829667
25平方电缆有点小,用35平方吧。
13-05-05 16:53
3楼
编辑
引用
管理
13506908032
电缆线是不是非标的,如果是,建议加大一或两等级
13-05-05 19:52
4楼
编辑
引用
管理
齐鲁龙
偷工减料的电线
13-05-05 20:22
5楼
编辑
引用
管理
gzg_00
引用
齐鲁龙
在 2013/5/5 20:22:07 发言
【内容省略】
可能性达到99.999999999%
13-05-05 20:23
6楼
编辑
引用
管理
dbq
也许是铜包铝的电缆,只能按铝线计算容量。
13-05-06 08:56
7楼
编辑
引用
管理
1053370790
电缆是假货。
13-05-06 10:13
8楼
编辑
引用
管理
青春牧羊人
国内的电缆假货太多 ,之前的公司是台资的,老板用的电缆电线都是从台湾发到大陆来,国内的电缆最好用高一个等级的
13-05-06 12:31
9楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-05-06 14:03
上一页
下一页
工控新闻
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
AI进车间、上产线!领航级智能工厂激活产业新动能
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
走进双料灯塔工厂,西门子与客户共探数智转型与人才之路
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
更多新闻资讯