主题:通讯异常警报

点击:2376 回复:18

有劳大家帮我分析一下产生此报警讯息的原因:RHAE042:PLC2:IIIegal response for device write command
RHAE041:PLC2:IIIegal response for device read command
 
附件
RHAE040:PLC2:IIIegal response for initial cmmunicaion command
RHAE006:FX Series cpu diret:com2 received data
    谢谢大家能够提出宝贵建议!
13-04-22 19:57
PLC侧问题,检查PLC,与人机无关。
一个人机连接2个三菱FX的PLC?
没有加485BD?连编程口上了?
13-04-23 16:19
检查PLC是否工作正常、通讯电缆是否完好;
13-04-23 19:08
嗯,连接两个FX-3G系列PLC,没有加485BD通讯模块,直接接在编程口上,通讯电缆检查了没有问题,PLC工作正常,人机界面发出启动讯号后,PLC1能够马上输出,但是PLC2反应没有那么快,要等十几秒甚至更长。人机到PLC2有8米左右距离采用RS422/485通讯模式,波特率9600,RHAE006:FX series cpu direct: com2  received date  has been parity error ,是不是com2 通讯口坏了,谢谢版主能够给出宝贵建议,小弟不胜感激……
13-04-23 19:52
加2个485BD可立即解决问题。
13-04-23 20:19
谢谢版主,明天试试看!
13-04-23 20:58

引用 dalux2013 在 2013/4/23 20:58:13 发言【内容省略】

485BD配置通讯参数后续断电重启。
13-04-24 08:59
版主你好,我想知道485BD通讯板上的RDA,RDB,SDA,SDB,SG怎样与人机上的1-9个引脚相对应呢?Pro-face人机型号为AST-3301B
13-04-24 19:06
附件
13-04-25 17:04
谢谢版主,问题已经解决,多谢大家热心帮助,以后还请大家多多指教。
13-04-25 20:31