主题:3根3KW220V的加热管按星型连接,接三相四线电表,工作1小时是几度电?公式是怎么样的?
点击:5051 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
lppbqy
3根3KW220V的加热管按星型连接,接三相四线电表,工作1小时是几度电?公式是怎么样的?
那如果是3根3KW380V的加热管按三角连接,接三相四线电表,工作1小时又是几度电?公式又是怎么样的呢?
最后修改:
2013/4/22 20:06:48
13-04-21 22:17
1楼
编辑
引用
管理
cfm6662008
W = P*t
13-04-22 07:46
2楼
编辑
引用
管理
tdl887271
3*3KW*1h=9KWh
13-04-22 08:23
3楼
编辑
引用
管理
燕鸠
9kwh没错
13-04-22 20:06
4楼
编辑
引用
管理
lppbqy
那如果是3根3KW380V的加热管按三角连接,接三相四线电表,工作1小时又是几度电?公式又是怎么样的呢?
13-04-22 20:07
5楼
编辑
引用
管理
tdl887271
一样的,3*3KW*1h=9KWh
13-04-24 11:18
6楼
编辑
引用
管理
287671732
看加在每根加热管上的电压变没变
13-04-24 11:21
7楼
编辑
引用
管理
lppbqy
我在网上看到单相220V电表10A一个小时是2200KWH,三相380V电表10A一个小时是3800KWH,这是对的吗?如果这样的话,3根3KW加热管星型连接每相才14A不到,那电表应该6度不到才对啊?
13-04-25 12:31
8楼
编辑
引用
管理
976590887
有这个设施可以测下用电量
13-04-25 13:30
9楼
编辑
引用
管理
tdl887271
三相380V电表10A一个小时为1.732*380*10=6.6KWh
3根3KW加热管星型连接相电流为1.732*3000/380=13.7A
13-04-25 13:53