主题:关于变频器启动,遇到怪事,一起来分析下!!
点击:1847 回复:19
10楼
编辑
引用
管理
gzg_00
用个毫安表来测同名端还是比较容易的
13-04-12 08:19
11楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;用其它变频器试也出同样的问题,基本上就是你电机的原因了;
接线盒拆了,6个抽头一量不就知道了,几分钟的事~!
13-04-12 13:03
12楼
编辑
引用
管理
昊深
电机是要分同名端,方法有好多种
13-04-12 19:56
13楼
编辑
引用
管理
昊深
测试电动机同名端方法
IMG00164
最后修改:
2013/4/12 20:29:43
13-04-12 20:18
14楼
编辑
引用
管理
昊深
测试电动机同名端方法
13-04-12 20:23
15楼
编辑
引用
管理
企鹅
你先把电机的三相(U,V,W,)分好,再在三相里的线选一个做U1,V1,W1,再把U2,V2,W2,短接接工频电源试机(请空车)如果运行正常,请按U1,W2 V1,U2 W1,V2接好即可。如不能启动请把U1,U2对调,还不行再对调V1,V2应该就可以了
13-04-13 21:51
16楼
编辑
引用
管理
15050877511
首尾端找出来了 但是空载电流还是很大啊 应该是电机数据不对!!
13-04-14 00:41
17楼
编辑
引用
管理
15050877511
引用
ZCMY
在 2013/4/12 13:03:52 发言
【内容省略】
手头就一块数字表 首尾端不太好搞啊 所以我懒得搞了
13-04-14 00:43
18楼
编辑
引用
管理
creet6
学习了,顺便上百度查了下
先用万用表电阻档测出三相绕组的A1、A2,B1、B2,C1、C2。再把三个同绕组的线头(如A1、B1、C1)联在一起,然后把另三个不同绕组的线头(如A2、B2、C2)也联在一起。接着用万用表的毫安档(直流)把 (A1、B1、C1)联在一起的头和(A2、B2、C2)联在一起的头进行搭接 ,同时用手把电机的转子转起来,看毫安表的指针是否摆动。若有较大摆动,先把A1与A2对换一下,再试一次;若还是有较大摆动,先把A1与A2换回来,再把B1、B2(或C1、C2)对换一下,再试一次; 若还是有较大摆动,先把原来换过的线头换回来,再把未换过的二线头对换一下,直到转子转动时,毫安表只有微小摆动,那是连在一起的头是三个同名端(另三个也是同名端)。
13-04-14 17:17
19楼
编辑
引用
管理
lishoude8341
学习了,好方法,数显表该怎么操作啊。
最后修改:
2013/4/16 21:35:37
13-04-16 21:35