登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:【话题】刚接了3台日立的变频器!都是E23故障!修了一下午没有头绪!(20130408)

点击:2276 回复:15

都是启动后一送给定就跳故障!有E23.3,也有E23.4和E23.6,按惯例都是驱动电路的问题,拆掉保护还是不行!郁闷中!
最后修改:2013/4/9 8:38:36
13-04-07 21:16
休息,明天接着干!
13-04-07 21:27
帮楼主顶一下,我也遇到这样的故障,一直修不好。
13-04-07 22:12
你在哪,我在上海做维修。这个修过,驱动板坏
13-04-08 00:06
驱动部分故障都有很多种可能,驱动光耦带载力不足啦,供电不足啦,供电不稳定啦,……
13-04-08 08:25
刚刚搞定了一台!在修另一台,故障已经缩小到驱动电路上来!
13-04-09 11:13
更换驱动板呀
13-04-09 13:04
修变频器是爱好不是工作!把它当成爱好,你可以更加专研!工作对付就好了!
13-04-09 16:50
江苏 泰州!在工厂里做!
13-04-09 16:51
修好俩台了!汇报一下维修经历!按常规维修经验,上电不跳故障,启动跳,问题大多在驱动电路,IGBT和相关电路,检测IGBT->良好,上电检测静态驱动电压+16,-10正常,检测驱动部分电路有源元件无源元件一切正常,断开929故障报警光耦,依然显示E23.3,查电路,日立的故障报警是上桥臂检测,而不是常规的下桥检测(上桥检测用3组光耦,下桥用一组)但是下桥929的8PIN依然不是空接,接有电路,(因下面是模块,没有拆开检查)猜想可能和下桥也有关系,于是将6组光耦的输入切断,启动不报E23,报E30,估计应该是光耦问题,更换全部929和P181,开机启动一切正常,第二台,逐步跟换光耦,先将上桥臂光耦更换,启动报E30,将下桥光耦逐个更换,换到v相下桥(光耦标志为PCY)时,启动正常,顺便将剩下的一个929也一起换了。谢谢收听!!
13-04-10 09:55

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯