主题:【话题】变频器接入制动单元 冒烟!!!!(20130402)

点击:5562 回复:29

今天修一个脱水机 ,柜子进水 变频器 制动单元尽废
而后装上一台新的变频器7.5KW 一个40A普传制动单元 确认接线无误后,上电  变频器一直显示POFF 初始化无法完成,主回路接触器没听见吸合声音  尔后变频器开始冒烟 赶紧断电 拆开外壳是充电电阻冒烟了 拆掉制动单元后 测量没什么问题 ,上电 正常显示 跳到0.00HZ   分析得出 知道制动单元在变频器一上电就动作致使母线电压变低,回路接触器无法吸合 大电流流经充电电阻 而冒烟
  问题是那么分析 ,但是细想变频器是新的 制动单元也是新的 厂家技术也说产品不可能存在问题
  既然一上电就冒烟 问题应该无关变频器参数或者本身问题  只能制动单元问题
  原本变频器是没有N端的  整流某块之后接出一条线 接入制动单元N端 请教是不是这个问题 是不是拉出来的N线有问题呢   请大侠们赐教

最后修改:2013/4/3 9:05:08
13-03-31 22:24
ni你是不是把制动电阻接直流母线上去了。。。
13-03-31 22:33

引用 风之力 在 2013/3/31 22:33:18 发言【内容省略】

没有 制动电阻接在制动单元处的 接线肯定没问题的   但是变频器本身有制动电阻没拆 内置的, 但应该不影响吧
13-03-31 23:07
这个可不一定的,你的变频器是不是放了一段时间了,那样的可能一通电会冒烟,重点检查电容和充电电阻
13-04-01 08:21
呵呵;你的变频器还内带制动电阻的,那么变频器内就有刹车单元了,你又外接个;!!
13-04-01 09:26

引用 gzg_00 在 2013/4/1 8:21:48 发言【内容省略】

NO NO  变频器全新的  完全没问题 接制动单元才冒烟 不接正常
13-04-01 09:35

引用 ZCMY 在 2013/4/1 9:26:49 发言【内容省略】

上一个变频器也是如此接法  同一个牌子 后来柜子进水  全部换新  就出现这个情况
13-04-01 09:36
你变频器用的品牌/型号?
13-04-01 10:42
应该是变频器设置有问题。
13-04-01 10:46
制动单元电压等级设置错误
13-04-01 11:40