主题: 三相电不平衡吗
点击:3673 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
wlbmxl
嗯,那就放心了。
13-03-31 21:28
11楼
编辑
引用
管理
287671732
你的照明,空调应该分别占一个火线
13-04-02 11:53
12楼
编辑
引用
管理
wenquan753
知道不平衡为何不先调整一下??
13-04-02 13:08
13楼
编辑
引用
管理
century
照明这样接不管接哪相都不平衡
13-04-02 15:37
14楼
编辑
引用
管理
塞罕坝电器
一、接触点氧化,用砂纸或钢锯条把线头打磨见新、确认无氧化层后再接上。
二、单相用电在这相上接着,单相用电功率过大、形成的压降大。把单相用电器的线路改一下,这几个大功率用电器的火线分别接在A/B/C相上,这样电流基本上就平衡了。
13-04-02 16:26
15楼
编辑
引用
管理
wlbmxl
哦,要用三相四线制的线啊
13-04-07 20:29
16楼
编辑
引用
管理
wlbmxl
以后2个空调能单独开则单独开,开焊机和空调不在同一时段...
其他用电量大的电器单独走一火线...
最后修改:
2013/4/7 20:49:10
13-04-07 20:48
17楼
编辑
引用
管理
lpx777777
我们工地就有老烧一相线,都3次了,不过,他们的是线没有压紧
13-05-05 13:01
18楼
编辑
引用
管理
wlbmxl
学习了...
13-05-07 22:51