主题:220v 供电。看我说的
点击:1589 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
在我们这里 ,有一部天车,他的控制电源是220V,由于天车主电源就是3相,无零线,不知道哪位神仙大哥 直接就取了一相火,然后一根线接天车配电柜接地地方当做零线,不久,就出事了,一个对讲机是220V 供电, 就烧毁了。我估计是电源的问题,如果上一台变压器,380V 变220 就没事了,可领到不信。为什么接地后 会烧毁呢。
13-03-27 19:13
1楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
你的想法是对的,领导不信,可能是领导不懂。
13-03-27 19:51
2楼
编辑
引用
管理
mjinbao
该情况下,控制电源应当使用~380V/~220V变压器。
13-03-27 20:05
3楼
编辑
引用
管理
chenqing309
要配备380V 变220 的隔离变压器
13-03-27 20:05
4楼
编辑
引用
管理
honghaii
同意3楼意见应该安隔离变压器
13-03-27 20:53
5楼
编辑
引用
管理
viptda2005
上个变压器要多少钱啊
,但是你要说,因为接那样就烧了对讲机,那不一定哦,,,,
13-03-27 21:46
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
对讲机烧掉不能说绝对是这问题所致
按照安全规定上隔离变压器是对的!
13-03-27 21:51
7楼
编辑
引用
管理
qinhya
引用
viptda2005
在 2013/3/27 21:46:12 发言
【内容省略】
有道理!!!
13-03-28 08:28
8楼
编辑
引用
管理
4257698
三相220V,单相对地就是110V左右,额定电压220的电器用的话,有可能会烧坏的。
13-03-28 08:56
9楼
编辑
引用
管理
hyxiucai
还是你说得对,按个变压器,三线的,单根就220v,你的是220v,两根线的电压就380v,并且电流也是不一样的
13-03-28 09:32