登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:今天碰到个够拐仗的故障,一修理部的二相照明用电漏电保护老跳,
点击:2138 回复:24
10楼
编辑
引用
管理
243604901
检查一下你所有的用电设备的零线是不是都接在你的漏保的那根零线上了,一但用了漏保,火线只能用漏保上出来的火线,零线也是一样。
也就是说你漏保火线上流出去了多少电流,零线上就必须回来多少电流,如果这其中存在其他回路漏保当然就跳了。
13-03-29 14:37
11楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
10楼说的很好啊,支持支持!
13-03-29 17:17
12楼
编辑
引用
管理
gf2003129
看看你的线怎么接的,好分析 !
13-03-29 19:10
13楼
编辑
引用
管理
354340050
十楼的完全正确.
13-03-29 23:03
14楼
编辑
引用
管理
13854311035
更换个单相二极漏电断路器试一下
13-03-29 23:37
15楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
漏保选型错误
13-03-30 06:16
16楼
编辑
引用
管理
185280765
仔细看看是不是零线在那个地方接地了.
13-03-30 22:51
17楼
编辑
引用
管理
xilinxue
将漏电开关检查一下
13-03-31 08:43
18楼
编辑
引用
管理
xiangzi4772
10楼说的太好了
13-03-31 09:01
19楼
编辑
引用
管理
boboxiaoxu
我们都3相4线,接出单相使用中另线有电怎么解决
13-04-01 20:18
上一页
下一页
工控新闻
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
更多新闻资讯