登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:热继电器应该怎样选用
点击:1460 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
11A左右即可,另外热继电器有些out了,换综合保护器试试
13-04-12 19:36
11楼
编辑
引用
管理
zgj_666
顶一下10楼。再查一下是否是电机所带设备造成的。
13-04-12 21:22
12楼
编辑
引用
管理
常熟老吴
引用
kdrjl
在 2013/3/24 22:56:11 发言
【内容省略】
环境温度高,电机更易发热,那么电机应该降容使用,即让其工作在额定电流以下。相应的热继电器整定电流也要小于电机额定电流。
13-04-12 21:35
13楼
编辑
引用
管理
戈壁滩
同意8楼的说法,另用钳表测一下电流是不是长期过载,如果是可以考虑换一台7.5千瓦的试一试。
13-04-12 22:42