主题:欧瑞E1000变频器无显示求助
点击:9746 回复:27
20楼
编辑
引用
管理
ycqyxh
请问哪位有E1000-3.7KW的主板存储器数据?有的话帮帮忙传一下,谢谢
15-01-16 13:31
21楼
编辑
引用
管理
jyqkr
今天修了一台E1000 2.2KW的,就键盘坏了,除了编程键其他的都没反应,让用户找了一个键盘,但是面板上少个电位器,就加了个电位器,然后改了下频率设定通道。当时看本机键盘也是开机闪一下就灭了,当时还想怎么样把本机的键盘恢复那,看上面说OP5和公共端短接就行了。下回试一下,手上还有台2.2KW的,还没修。
15-01-19 00:52
22楼
编辑
引用
管理
伤繁体
您好,我也遇到相同的故障。请问您解决了吗?
16-07-19 11:06
23楼
编辑
引用
管理
jxb9814
感谢!感谢!不是您的发言,我查上五天,查死也查不出故障点在哪儿。
16-12-30 12:20
24楼
编辑
引用
管理
fzmm88255
我单位的欧瑞E1000-0015T3 就是本地面板不能显示,但是外接面板一切正常,也能正常使用。现在领导要我把本地面板不能显示的问题找出来。求各位高手相助!!!
17-03-22 16:46
25楼
编辑
引用
管理
fzmm88255
我单位的欧瑞E1000-0015T3 就是本地面板不能显示,但是外接面板一切正常,也能正常使用。我试过功能代码F421在别的型号上能调,但这个型号的无效。现在领导要我把本地面板不能显示的问题找出来。求各位高手相助!!!
17-03-22 17:04
26楼
编辑
引用
管理
变频器润滑油
您好,现手里有一台惠丰0.75KW的上电报OE,直流过电压,请问要怎么解决 求指点
17-06-05 12:22
27楼
编辑
引用
管理
变频器润滑油
面手里有一台欧瑞惠丰的1.5KW的,我也是按照你说的短接OP5和CM,上电之后确实有显示了,但是运行频率加到48HZ以后控制板后面的继电器直接就跳掉了,这个是什么个情况?我查看了变频器上检测电压只有209V,我换了一块板上去之后检测电压显示和实际一样539V,求请教这个是什么问题
17-06-05 14:25