主题:20台设备外壳带电 变频器拖动 求解
点击:1150 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
linjinchuan
现有20台纺织设备 在变频器启动时用电笔测设备金属部分带电 ,用万用表有交流 80-90V 进线是三相四线制的,外壳没接地线就放在水泥地上,车间在四楼
此外变频器接地端子也没接柜体
问题是 能用零线接柜体吗 变频器电机也同时接零线 这样的做法符合规范吗?还有其他办法吗
13-03-15 21:26
1楼
编辑
引用
管理
wushulin
按标准接地,其它没办法解除。我是不知道还有什么别的办法了。所有的电机和机器绝缘也不错的选择。
13-03-16 00:22
2楼
编辑
引用
管理
lliu1978
这种现象我也碰到过!不过没有量电压,没想到居然有80-90v!接地规不规范要看你们厂的要求了!我就用一根铜线把设备连在一起接地就解决了。
13-03-16 02:22
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
对!第一,所有设备外壳用大截面导体联成一片;第二,用电网提供的PE与电柜外壳联接。
13-03-16 07:22
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
接地方式,视供电系统而定。
13-03-16 08:06
5楼
编辑
引用
管理
1531214350
零线接柜可以,有条件的话还是做一个接地网,如果简单的接地一旦设备漏电,就会对人身安全带来伤害。
13-03-16 08:45
6楼
编辑
引用
管理
shenyihua1983
为安全起见,应该单独接地。
13-03-16 12:43
7楼
编辑
引用
管理
山古老
接地方式视供电系统接地方式来做。
13-03-16 19:23
8楼
编辑
引用
管理
cfg168
零线是零线,地线是地线,按标准作业,安全就是一切。
13-03-16 20:16
9楼
编辑
引用
管理
徐敏辉
可以保护接零,零线需要进行重复接地。
13-03-17 17:47