主题:几条较粗的线对接,怎样接才符合规范
点击:1648 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
如题,几条线粗细都是2.5~6平方的线要在没有接电柜端子的情况下对接,怎样接才符合规范
13-03-04 10:17
1楼
编辑
引用
管理
qinhya
电工技术上有详细规定!
13-03-04 10:19
2楼
编辑
引用
管理
zaxscd
拧好后焊接在就冷压接上锡
13-03-04 11:02
3楼
编辑
引用
管理
chenqing309
2.5~6平方的线电流不大,绞接就可以了
13-03-04 11:38
4楼
编辑
引用
管理
991808412
CE冷压端子
13-03-04 12:52
5楼
编辑
引用
管理
lizq8613
1保证机械强度。2保证电气要求。我以为这样就可以了。
13-03-04 13:15
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
电工手册或安装手册等资料上,可能有相关介绍。
13-03-04 13:50
7楼
编辑
引用
管理
truezhang
看了冷压端子的选型,好像没有用在几条粗线上的吧,都是适合比较细的线或两两对接的线
13-03-04 15:01
8楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
铜接头压接,两端可以再搪锡。
13-03-04 20:50
9楼
编辑
引用
管理
晓星
有冷压端子可以解决这个,我使用过35平方的端子,当时是一条35*5 100M长的多股电缆线中间有一处被车压破损的,接线时几根线错开,然后绝缘处理好就可以的。
13-03-05 10:05