登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:短路跳闸
点击:1691 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
如果线路发生短路,并且漏电保护器和断路器都是40A ,请问哪个更快动作,跳闸》为什么》
13-02-12 18:54
1楼
编辑
引用
管理
lj19820422
你这个问题问得很奇怪啊短路就是过流和漏电没有半毛钱关系,之所以你和漏电保护器比较是因为漏电保护器带有断路器的功能~!
13-02-12 19:58
2楼
编辑
引用
管理
赵行者
功能不一样 没有比的
13-02-12 20:56
3楼
编辑
引用
管理
893311828
一般漏电保护器采用零序互感的原理,而断路器是过电流线圈保护动作,不能对比,。
13-02-12 23:50
4楼
编辑
引用
管理
gzg_00
一般漏电保护器采用零序互感的原理,而断路器是过电流线圈保护动作
13-02-13 06:51
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
那小妹在问一下,是不是漏保带有断路器功能啊。
13-02-14 17:38
6楼
编辑
引用
管理
893311828
漏电保护器的标示为40安,短路电流达到时也会跳闸。
13-02-14 21:02
7楼
编辑
引用
管理
老兔子
引用
woshigoutou
在 2013/2/14 17:38:18 发言
【内容省略】
是的!
注意,是漏电保护断路器,不是漏电开关。通常的漏电开关包含漏电保护断路器,但不是专指漏电保护断路器,它是一个大类。一些漏电开关是没有过载保护功能的。
13-02-14 21:28
8楼
编辑
引用
管理
中流砥柱
楼主是比较这二种电器的性能参数吧,我认为短路还是断路器快。
13-02-15 10:42
9楼
编辑
引用
管理
gzg_00
熔断器更快
13-02-15 13:29
上一页