点击:1266 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
libin3137
有个问题请教:蒸汽流量系统,差压变送器与二次显示表相连,主电源给二次显示表供电 220V 变压到24V 供给差压变送器,现在二次表输入电压正常220V 输出电压有压降 为21.6V 不带负载, 压降对差压变送器有什么影响~现在正常使用.
13-01-31 12:59
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-01-31 14:30
2楼
编辑
引用
管理
lj19820422
变送器输出的是电压信号还是电流信号?楼主先看一下~!
13-01-31 17:22
3楼
编辑
引用
管理
cfm6662008
差压变送器输出的应该是4-20ma电流信号吧,变送器上应该标有使用的电压范围,范围内应该可正常使用的
13-01-31 17:35
4楼
编辑
引用
管理
pqsh
变送器的工作电压范围,一般随负载有限定,但大多数能在12V~28V工作,带250欧电阻。
另外,24V输出接到变送器上,由于电流在取样电阻上的压降,在变送器上量到的电压,也是低于24V的。20mA@250欧,要减去5V了。
13-02-01 08:53
5楼
编辑
引用
管理
GUOBIWEI
不会有影响的,这正常的
13-02-01 10:36
6楼
编辑
引用
管理
419910174
只要电压能让变送器工作,就无所谓了
13-02-01 17:23
7楼
编辑
引用
管理
chenqing309
正常使用就行了
13-02-01 20:39
8楼
编辑
引用
管理
mayongtian
看你用什么形式的变送器,要是电流型的,稍微有点压降的话 不影响的
13-02-01 22:04
9楼
编辑
引用
管理
ascent
有点压降没什么关系,只要在范围之内就行了。
13-02-02 19:15