登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:【话题】丹佛斯VLT2800,4KW遇到一个让人匪夷所思的问题(20130131)
点击:2785 回复:19
10楼
管理
tangqiujin
该帖内容不符合相关规定!
13-01-30 11:13
11楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个玩笑开大了!
13-01-30 21:40
12楼
编辑
引用
管理
mobei
建议更换小板的CPU会好的,经验告诉我的。专用维修丹佛斯变频器的,广州慧城变频自动化
13-01-30 22:53
13楼
管理
sanyodenkigz
该帖内容不符合相关规定!
13-01-31 09:28
14楼
编辑
引用
管理
木的本
请问哪位大侠能提供一点宝玛泰克变频器维修资料?
13-02-01 18:15
15楼
编辑
引用
管理
xiquan
哎呀,变成广而告知了,懂的就点一下人家吧。嘴巴多的路过。
13-02-01 21:51
16楼
编辑
引用
管理
haol1974
呵呵!37号故障是极端过电压,说明书里是通信故障,但是大部分37号故障都是过压产生的,可以试试将电压采样点的电压调高到2.8V以上看看,呵呵!这种故障在2800上很多见!电压采样点电压正确值是2.2V左右,
13-02-03 18:47
17楼
编辑
引用
管理
黎朋
这个故障是通信有问题检查板子上的PC900V是否有问题,再就是它的周围元件如4301。3302
13-03-13 20:12
18楼
编辑
引用
管理
xquan
首先观察高压边有一组5V的电压是否正常或稳定…
13-03-14 14:05
19楼
编辑
引用
管理
kazefsh
我们一般更换那块竖起来的小板
13-03-19 21:52