主题:三菱PLC与变频通信求和校验码的计算公式?
点击:10992 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
OQS
请教高手:30H+31H+46H+41H+31H+30H+32H=15BH是怎样算出结果15BH的!
13-01-27 10:17
1楼
编辑
引用
管理
staixing
用CCD指令 自动计算的! 这个我也不会
13-01-27 19:25
2楼
编辑
引用
管理
shiftpw
直接有指令可以达到这个功能,没有必要自己写程序计算的。
13-01-27 20:36
3楼
编辑
引用
管理
zytlc
30H+31H+46H+41H+31H+30H+32H=17BH,15BH不知怎么来的。
13-01-30 08:07
4楼
编辑
引用
管理
xlian
16进和取低8位
13-01-30 10:14
5楼
编辑
引用
管理
zytlc
引用
xlian
在 2013/1/30 10:14:20 发言
【内容省略】
15B已经超8位了,不知什么规律的CRC,0 1 F A 1 0 2
13-02-01 00:25
6楼
编辑
引用
管理
xlian
三菱变频器通讯协议是累加和校验,15B上只取5B。ASCII码为35H 42H
最后修改:
2013/2/1 8:59:30
13-02-01 08:59
7楼
编辑
引用
管理
gzg_00
引用
xlian
在 2013/2/1 8:59:17 发言
【内容省略】
我看他的数据感觉也是和变频器通讯用的
13-03-11 09:53
8楼
编辑
引用
管理
jizhongr
一个是总和较验,一个是列异或较验
13-06-13 16:37
9楼
编辑
引用
管理
ahljj
学习一下。
13-12-01 08:06
上一页