主题:泵启动时,控制柜外壳带电
点击:1575 回复:25
20楼
编辑
引用
管理
卢学斌
变频器感应电,做好接地就没事儿了!
13-01-23 16:39
21楼
编辑
引用
管理
13186677871
变频器需单独接地
13-01-23 18:54
22楼
编辑
引用
管理
ascent
变频器接地是必须的,干扰也是很大的。
13-01-23 22:53
23楼
编辑
引用
管理
龙王01
感觉应该是变频器漏电。我们单位新进了一台小设备。通电试机,变频器上电报警(接地)。对,就是变频器上电不启动九堡接地。你没看错。检查总电源进线没问题(这是自己接的,其他都是设备厂家做好的)电笔量设备外壳,电笔灯亮。
打开电机接线盒发现变频器端pe线接在电机的w相 ,更正后启动运行,电机,变频器 都正常 设备外壳依然带电。
最后做了设备接地线后没事了
13-01-24 12:50
24楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
看来是接地没有做好啊!!
13-01-25 06:44
25楼
编辑
引用
管理
lliu1978
变频器带电机一定要接地!应该是感应电!