主题:一个简单程序,请帮忙找问题,感谢!!!
点击:1647 回复:28
楼主
编辑
引用
管理
shangjun2060
图中I0.3与I0.5为两个脉冲输入,现在实验结果,当I0.3与I0.5同时为1时,本来应该只是Q5.2通,灯亮,可是Q5.1的输出端的灯会有微弱的闪亮信号,找不出为什么……请高手帮忙回答一下!!
如果程序有问题,我现在想实现 I0.5 I0.3 Q5.0 Q5.1 Q5.2
0 1 1 0 0
1 0 0 1 0
1 1 0 0 1
且相互不出现串扰,应该怎么编写程序最好,谢谢各位了!!!
最后修改:
2013/1/18 20:29:59
13-01-18 20:28
1楼
编辑
引用
管理
shangjun2060
显示有些错位,请自行对应一下,谢谢
13-01-18 20:30
2楼
编辑
引用
管理
hwl123
要常亮,就要进行自保。
13-01-18 21:00
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
脉冲输入?那又是怎么同时为1的?
13-01-18 21:37
4楼
编辑
引用
管理
chenqing309
I0.5 I0.3 时间上有先后
13-01-18 22:13
5楼
编辑
引用
管理
flowday
在PLC中是没有同时这种概念的
13-01-19 09:45
6楼
编辑
引用
管理
flowday
在PLC中是没有 同时 这个概念的
13-01-19 09:47
7楼
编辑
引用
管理
li13677695234
你把第一段程序里的I0.5常闭改为常开,把I0.3常开改为常闭。同样把第二段程序里的I0.3常闭改为常开,I0.5常开改为常闭。这样就可以达到你要的效果了的。
13-01-19 11:16
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先I03接通,再接I05,就不会闪了;
13-01-19 12:01
9楼
编辑
引用
管理
Kate
用位与指令就最好。
最后修改:
2013/1/20 12:11:02
13-01-20 12:02
上一页