那就用开水进行解冻。
13-01-10 23:19
关键是要是万一内部管路冻裂 造成绕组进水, 那后果不堪设想,谁敢通电啊 ,那是高压变压器 4160V 啊
13-01-11 19:26
这个好办,一般我们都是把它做一个简易的小房子包起来,到了冬季里面就不会冻了。水塔外面的露天的水箱都用那种泡沫芯的彩钢铁皮活动板房包裹起来。花的钱不多,但效果很好。
13-01-12 16:50
问题是现在已经冻了,怎们让他解冻。 时间紧,任务重
13-01-12 21:08

引用 woshigoutou 在 2013/1/12 21:08:11 发言【内容省略】

买一个彩钢房子,里面加装空调或炉子,升温使其融化。
13-01-13 07:56
看来也只能这样了
13-01-14 20:23
这种问题也能出现?呵呵!祝你好运吧!
13-01-14 21:02
先测一下绕组绝缘电阻,如果冻裂的绝缘就下降。如果绝缘电阻符合要求,直接上电最简单。