主题:第一次见
点击:3185 回复:52
20楼
编辑
引用
管理
yslabc
建议楼主花点银子加上个阻容吸收回路来降低以下频繁正反转造成的电流大和惯性大问题!
13-01-04 08:32
21楼
编辑
引用
管理
光
断轴正常啊 尤其是钻床上
13-01-04 09:28
22楼
编辑
引用
管理
GUOBIWEI
什么事情多有可能发生,这个不奇怪
13-01-04 11:05
23楼
编辑
引用
管理
qlin
见过小电机(分马力电机)断轴的,频繁正反转(直接起动),且当时电机选大了一级、又解除了缓冲连接。
13-01-04 20:52
24楼
编辑
引用
管理
2207829667
楼主的情况应该是皮带紧了的原因。
13-01-04 20:54
25楼
编辑
引用
管理
chenqing309
电机断轴厂里也发生过
13-01-04 21:56
26楼
编辑
引用
管理
梁山路远
应该是轴承走内圆,长时间摩擦发热引起轴的应力变化所致。。。。。。一家之言。
13-01-04 23:36
27楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
就是断了一个电机的轴吗,没什么!
13-01-05 06:43
28楼
编辑
引用
管理
lliu1978
我们这一台SEW电机也是这样!轴承台处存在应力集中!以前做仪表工时多台执行器电机也是这样,厂家改进了电机轴 就好了 在也没发生过
13-01-05 10:01
29楼
编辑
引用
管理
gf2003129
轴断很正常!可能是疲劳断裂!
13-01-05 16:56