主题:海泰克PWS1711-STN怎样和电脑联机
点击:6120 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
1055147546
我单位一台海泰克PWS1711-STN人机界面,开机后自检可以进入控制界面,但原来设置显示时间温度及湿度的都没显示了。有温度设置栏,但触屏点了滴一声就没任何反应了。开关7拨到ON后能进入上传下载界面,点击各功能都正常显示,初步判断内部程序丢失。用一条USB转接线和人机连接但不连机显示创建USB连接失败,人机也点击下载及更改下载接口选择了,就是不行。自己做了一条COM线也连不上,急死人了,请各位大侠帮忙,给一个连接教程,万分感谢!
12-12-26 11:30
1楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
线可以自己做的,屏是25针吧,电脑室9针的串口,可备份打不开,同型号屏可上传使用。
12-12-26 11:45
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;老型的PWS1711是没有USB口的;传输只能用屏后面的COM1或COM2;
12-12-26 12:41
3楼
编辑
引用
管理
fireray
有三个地方的通讯速率要设成一样的,1 电脑串口,2 1711的com1或是com2,3 屏的编程软件中。
12-12-26 15:58
4楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
引用
fireray
在 2012/12/26 15:58:11 发言
【内容省略】
应该是可以通过后侧的拨码进行选择的,依据软件或者硬件通讯设置的吧,时间比较久,不是很清楚。
12-12-27 10:50
5楼
编辑
引用
管理
4257698
老频只有用原备份程式灌。从人机下载出来的程式打不开的。
通讯线自己做或买都可以,24针对9针串口。
太旧的频COM口没盖子,容易出现通讯异常。
12-12-27 16:19
6楼
编辑
引用
管理
1055147546
先谢谢各位了。屏后面有九针COM口也有24针的,我按照说明书做了一个屏24针到电脑9针的线,不知是我端口设置问题还是线的问题,就是连不上,程序是原来备份的。我觉得应该是我设置问题。请教!!!
12-12-27 20:36
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
COM2是25针的;不是24;
12-12-28 08:51
8楼
编辑
引用
管理
cfm6662008
1711的屏现在已经不产了吧,我们这边的设备有以前客户的屏出现问题都换了6600的了,根据说明书做线上传下载都不应该有什么问题
12-12-31 08:21
9楼
编辑
引用
管理
1055147546
感谢各位,还得请教一下,人机界面已经设置好,软件里也设置好了,就是电脑端口不知怎样设置?请教大侠们。