主题:此种情况压力变送器如何安装,左右为难 看图

点击:1332 回复:10

由三台水泵电机供水,向左右两端供水直接供网出水口 ,左右两端供水量不一致 ,问这种情况管网左右能否保持压力一致,
压力变送器安装在哪里好 ,在哪里能更准确的反应供水压力 ?
附件
12-12-22 12:02
没见过,但如果两边压力一样,只是流量不同的话,可以在左右两边出口加阀门来调节流量,在中间部位安装压力变送器。每个水泵出口都加装止回阀,应该就可以了。
12-12-22 12:38

dlr

可以把上部的管道理解成是供水母管,压力表安装在左右中部就行,其反应的就是供水压力了。
12-12-22 13:47

引用 世界末日 在 2012/12/22 12:38:27 发言【内容省略】

关键是止回阀。
12-12-22 17:11
每个水泵的出水口都要止流阀的·要不就悲剧了··
12-12-23 17:56

引用 124104370 在 2012/12/23 17:56:58 发言【内容省略】

同意!!!
12-12-23 18:49
加装止回阀
12-12-23 19:52
这是三台水泵并网供水网络,要做到三台水泵扬程一样、流量一样、功率一样;效率一样!要不就达不到并网供水的应有效果;另外还采取象楼上所说的,每台水泵的出水口都要装逆止阀,总出水管当母管使用,压力传感器就装在母管的中间位置就行了!
12-12-24 14:50

引用 dlr 在 2012/12/22 13:47:13 发言【内容省略】

同上!!!
12-12-25 10:39

引用 chency_2008 在 2012/12/24 14:50:01 发言【内容省略】

如此甚好!