我用直流开关为PLC输入点及触摸屏提供DC24V电源,在负载与电源之间我通常都是用熔断器作为保护装置,现在我准备改为小型空气开关,直接用普通的配电型的是否适合?
12-12-20 13:34
1楼
编辑
引用
管理
四十不惑
应该可以。
12-12-20 21:12
2楼
编辑
引用
管理
780227dqp
啥是 直流开关
12-12-20 21:41
3楼
编辑
引用
管理
673401907
应该行,不过直流效率大,这点要记住了选的时候大一点
12-12-20 21:46
4楼
编辑
引用
管理
chenqing309
当然可以了
12-12-20 22:27
5楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
那断路器为什么分保护电子和保护电路的?
12-12-21 08:35
6楼
编辑
引用
管理
673401907
小型断路器,只作速断保护,不存在别的。
12-12-23 18:56
7楼
编辑
引用
管理
常熟老吴
交流断路器用在直流电路中,至少要降低一半容量使用。在断开交流电流时,电弧会在电流过零点时熄灭,而直流电流不存在零点,因此电弧难以熄灭,其灭弧装置就必须加强,相同电流规格的直流断路器比交流断路器的体积要大得多。
12-12-23 20:09
8楼
编辑
引用
管理
qinhya
引用
常熟老吴
在 2012/12/23 20:09:48 发言
【内容省略】
有道理!!!!
12-12-24 08:22
9楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
可以的,很多都使用单项的小空开做通断。
12-12-24 08:43