主题:关于时间继电器的问题
点击:1872 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
按照常理应该能够实现楼主所说的循环工作状态.
12-12-20 11:28
11楼
编辑
引用
管理
chency_2008
是KT1质量问题吧!
12-12-20 16:20
12楼
编辑
引用
管理
老兔子
不会是时间继电器的质量问题,是时间继电器的结构问题。
不同的厂家,其内部的电路结构不同,有些断电复位的时候其内部的定时电容会立即放电为下次延时做准备,有些没有放电回路,要求断电过一定时间后电容自然放电完成才能为下一次做延时准备。
你的电路图要求一断电就接着下一次的延时,如果使用了没有立即放电回路的时间继电器,就不能为下次的延时连续工作。
12-12-20 21:44
13楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-12-21 13:23
14楼
编辑
引用
管理
四十不惑
引用
jbliao
在 2012/12/19 23:16:31 发言
【内容省略】
据此分析是继电器的特性问题。
12-12-21 21:53
15楼
编辑
引用
管理
673401907
你把欧姆龙的继电器节点翻一下,就是2的延时点上下对调一下试试。
12-12-21 22:16
16楼
编辑
引用
管理
老兔子
楼主可以使用下面的电路试验就应该明白为什么的原因了。