主题:欧瑞变频器面板所有按键失去作用?

点击:11951 回复:22

一台欧瑞F2000-P变频器11KW,由控制器接外部端子控制,故障状况是:LED屏不停闪烁“一HF一”,同时显示屏下方的RUN、FWD、DGT、FRQ四个工作灯一起闪烁,并且所有按键不起作用啦,主控电路输入正常,无输出,各位老师看看怎么办?谢谢!
12-12-18 10:50
附件
12-12-18 10:51
附件
附件
附件
12-12-18 10:53
变频器上电初始化没有完成,主要查CPU工作三要素,"电压.复位.时钟"
另外,我碰到一变频器报通讯故障,CPU采用MB90F562,接收端有波形输入,发送端没波形,不知道是不是CPU坏了
最后修改:2012/12/18 11:32:55
12-12-18 11:29
如果将拆开有关接插件,用酒精清洗插脚会怎么样呀?
12-12-18 11:53
有同款的面板先试一下;
12-12-18 13:04
惠丰的机器会这样的, 如果有故障 就会锁定操作盘,并且 和你现象一样 一闪一闪的,慢慢查吧,不是CPU板子或者面板问题
12-12-18 21:14
谢谢各位师傅们,因没有同型号的机器,所以查起来也太麻烦啦,
12-12-18 21:43
如果CPU不工作的话不会有显示这样信息!
没有计算机基础技术的最好先不要动CPU ,更不要随便通电情况下用表测CPU “三大条件”!
12-12-19 10:50
欧瑞这种故障很多,先查VCC供电是否正常(5V),一般是5V电解电容失效。 还有一种可能是通讯IC坏,如75179B,还有旁边的10欧姆电阻开路。