主题:[求助]普通电机变频使用时的安全频率范围是多少?谢谢

点击:27772 回复:42

我是一名大四机械的学生,这次设计的课题是双螺杆挤压机,要求采用变频和机械变速
,老师要求我们使用普通电机和变频器来实现调速。
我想问一下各位:普通电机在变频使用时的安全频率范围是多少?
我看有的文章说是30~100Hz。
有的说是3~50Hz
请问有没有更准确点的范围,我选用的电机是Y系列的三相异步电机,功率30KW!~
05-03-25 22:55
自己顶上去,希望各位大哥帮帮忙指导我一下~
05-03-26 10:23
再顶
05-03-27 21:00

fgn

应该说在变频器输出转矩范围内,工频以下都能用(国内是50HZ),不过低频时负载不是变频电机要注意到散热问题。
05-03-28 09:54
是普通电机的话都有铭牌数据,根据这个额定值来考虑工作频率!
05-03-28 10:27

引用 fgn 在 2005-3-28 9:54:00 发言【内容省略】

我查到发热是平时的20%,正因为考虑了这个问题,所以才问,在不加外部风扇的情况下,频率的下限到多少时是安全的?
05-03-28 12:59
顶上去
05-04-01 11:56
低速下要考虑电机的输出力矩及散热问题;
高速下主要考虑轴承的使用寿命及离心力;
所以这个范围可能每个厂家的电机都会有所不同;
05-04-01 15:39
高速我用过61HZ,基本没有什么问题。
05-04-01 16:04
高速我用到过120HZ
但不知道和你说的是不是相同的
05-04-01 16:10

上一页下一页