我要是有说明 能问您吗
12-12-11 18:06
应该是制动器打开时间引起,打开过早吊钩下滑引起。应该检查制动器打开控制参数。
12-12-11 18:31
我们这里是有正反转信号后,经过延时,抱闸才动作。
12-12-13 11:48
总可以观察下负载情况吧,吊4T从地面开始起吊,不存在反转,溜钩等,监控变频器参数,在负载离地瞬间的负载率,非参数问题的话就是变频器达到极限的。