主题:台达变频器维修

点击:1165 回复:10

我有一台台达M系列变频器,所有显示正常无报错,频率也显示有,无输出,请问师付一般是哪些地方出问题?谢,以前没碰到这类故障
12-12-06 11:30
如果能运行且有频率有显示,请检查驱动光耦,或逆变模块
12-12-06 13:56
可能是IGPT坏了
12-12-06 14:10
电机参数可能不对,另外变频参数不对
12-12-06 15:00
学习啦表情
12-12-11 15:23
量一下光藕的信号输入,看看有木有信号,你的排线有不是松了!
12-12-11 17:22
无输出,还会显示频率???正常情况下无输出直接报输出缺相了
12-12-11 17:55
该用户被锁定!
12-12-11 19:09
IGBT可能已坏,快溶可能开路
13-11-15 17:58
主要检测驱动方面的问题 还有线路有木有断铜  还有cpu也要有可能
13-11-16 02:33