主题:请问这个电阻作用
点击:1084 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
maoliangwa
各位师傅,请问图中的TMR2线圈并联的电阻的作用是什么。线圈电压是交流110v,当并联的电阻脱开的时候,其前面的传感器当被感应到时一直不停的闪烁,量线圈两端电压为80V左右,当并上电阻后就正常了,电压为110,传感器也不闪了,其并联的电阻为3400欧姆。
12-12-05 18:20
1楼
编辑
引用
管理
maoliangwa
12-12-05 18:22
2楼
编辑
引用
管理
maoliangwa
12-12-05 18:25
3楼
编辑
引用
管理
songyuxi
TMR2时间继电器的型号?估计是时间继电器的线圈内阻太大,和接近开关串联后流过接近开关电流太小,不能维持接近开关工作。110V/3400Ω大约33mA电流足够接近开关正常工作。
12-12-05 18:35
4楼
编辑
引用
管理
step1
应该是楼上说得这个原因,不过一般线圈的电阻也不大,TMR2是电子时间继电器吧。
12-12-05 19:20
5楼
编辑
引用
管理
maoliangwa
是时间继电器,欧姆龙的,具体型号忘记了,谢谢楼上两位师傅
12-12-05 19:41
6楼
编辑
引用
管理
chenqing309
起到分压作用,使TMR2的电压增高
12-12-05 19:57
7楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
TMR2就是时间继电器线圈,电阻的作用就是增加流过接近开关的电流。
12-12-05 22:56
8楼
编辑
引用
管理
liuliuguan
[quote]
以下是引用
songyuxi
在
2012/12/5 18:35:34
的发言:
TMR2时间继电器的型号?估计是时间继电器的线圈内阻太大,和接近开关串联后流过接近开关电流太小,不能维持接近开关工作。110V/3400Ω大约33mA电流足够接近开关正常工作。[/quote
应该是通过线圈不足以使接近开关工作
最后修改:
2012/12/6 8:42:40
12-12-06 08:34
9楼
编辑
引用
管理
maoliangwa
谢谢师傅们
12-12-06 18:36