主题:固态继电器经常被烧坏,换了品牌也是这样,怎么回事
点击:19317 回复:66
60楼
编辑
引用
管理
流云轩主
随便一个固体加一个5011接触器搞定,也就散热片大。
16-12-30 13:24
61楼
编辑
引用
管理
yjq0010
我这里也出现过类似情况,后改为用接触器就好了。
16-12-30 21:18
62楼
编辑
引用
管理
565495722
用阳明60DA就可以
16-12-31 19:31
63楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
阻容吸收一下,是不是能好一些
16-12-31 20:38
64楼
编辑
引用
管理
七星拱瑞
不懂这些,固态继电器用处是什么?
17-01-01 19:39
65楼
编辑
引用
管理
841879673
加大容量?你选的太小,如果你开关频率高的话还要加散热
17-01-02 17:59
66楼
编辑
引用
管理
904970507
还是觉得传统的接触器可靠些,当然容量也要预足。