登录
首页
机电一体化
回帖
发帖
正文
主题:伺服电机不同步 急
点击:2258 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
cctv1986108
有两台伺服交流电机不同步,换了驱动齐还是一样,都能单独正常工作.有上位机和编码器.会不会是因为经常移动造成编码器断线,数据信号不准引起的,求求个位能帮我分析下
12-11-23 20:49
1楼
编辑
引用
管理
fireray
既然想到了为什么不换换编码器试试?
12-11-24 09:07
2楼
编辑
引用
管理
liuliuguan
伺服电机的编码器好像大多都不带型号吧
12-11-24 09:21
3楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
可以负责任地告诉楼主,编码器如果断线了,电机也就不能单独正常跑起来了!不能同步的因素有很多,比方说上位机所发送的脉冲个数与频率是否同步,伺服参数,电机参数是否同步?
12-11-24 10:06
4楼
编辑
引用
管理
wushulin
编码器线断了后,驱动器会报警的。
12-11-24 10:18
5楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
那个是主轴?之前做过什么。应该属于电子轴控制吧。
12-11-24 11:01
6楼
编辑
引用
管理
zhengchang
要绝对同步,机械上改进。
12-11-24 11:01
7楼
编辑
引用
管理
czbobon
不太明白,继续关注
12-11-24 11:06
8楼
编辑
引用
管理
gzg_00
引用
wushulin
在 2012/11/24 10:18:23 发言
【内容省略】
12-11-25 18:51
9楼
编辑
引用
管理
cctv1986108
那就是上位机参数有人动过了 ,它是用来切割海绵的 有横刀 和竖倒 分别是一组 如果上位机参数有改动 为什么另外一组 正常了
12-11-26 18:16
上一页
下一页
工控新闻
皮尔磁:以标准之力,护航企业机械安全生命周期
智元机器人发布行业首个机器人世界模型开源平台——Genie Envisioner
倍福专注门窗制造 40 年!倍福基于 PC 的控制技术为“小批量、多品种”的生产赋能
九鼎投资拟2.13亿元收购南京神源生53%股权 切入机器人领域
重庆出台“5G+工业互联网”实施方案
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
2025世界机器人大会在京圆满闭幕
人形机器人量产需打通三大堵点
更多新闻资讯