主题:【话题】火线接地,竟然不影响村民和机器运行(20121126)
点击:3967 回复:50
40楼
编辑
引用
管理
c179923
单相接地,你测量的时候我看闸刀是闭合的,所以估计是空压机线圈有碰壳的地方,检查一下空压机和接线盒
12-11-28 17:30
41楼
编辑
引用
管理
chinalong53
闸刀下面的空压机还有一个起保停电路,当时空压机没开。在变压器旁的配电室里测量结果也是一样滴
12-11-28 18:47
42楼
编辑
引用
管理
qqqcwb
地线,可能有电。。。火线漏的。。。
12-11-29 16:58
43楼
编辑
引用
管理
cx09_lcd
高人很多啊!
12-11-29 17:23
44楼
编辑
引用
管理
适者生存/
前几天我也碰到一个怪事 厂里面有一部分设备供电为38×220 快中午的时候 车间部门主管来找我他说早上的时候有一台机器 线烧断了一根 他们看机器还能转 就没有关它 那家伙不紧不慢的说 你有空过去看下 我一听不对 赶快冲过去 关掉机器 看见 三相已经断了一相了 机器还可以正常运转 而且还没有问题 这个问题就纳闷了 据说已经断了几个小时了
12-11-30 08:45
45楼
编辑
引用
管理
适者生存/
发错了 是3×220
12-11-30 08:48
46楼
编辑
引用
管理
白样树
三相里面有一相断机器能转很正常,但你们的设备还没烧毁,看来设备绝缘好.单相电机就是2组线圈,一个运转线圈,一个启动线圈
12-11-30 08:58
47楼
编辑
引用
管理
适者生存/
三相马达 缺相不烧 是有点奇迹了 国产的五分钟都悬
12-11-30 10:03
48楼
编辑
引用
管理
skil35
新奇,学习一下
12-12-12 15:33
49楼
编辑
引用
管理
llxyhqc
你的三相和零线之间电压都在240多,说明电源来电是正常的,三条火线对机箱分别是376、405、51,零线对机箱达到215,显然是有火线和机箱漏电,而机箱接地不好,漏电的就是测到51V的那条线。
仔细检查很容易发现问题所在。
还有一种可能就是村子里的电源某相接地而中性线没有可靠接地。
你说的村里配电室测量的结果也一样,是怎么个一样法?
13-01-18 15:15