引用 newber1983 在 2012/11/24 19:52:08 发言【内容省略】
我也是这么想得,我原来也遇到过,单相照明线火线接房屋的铁架,零线也有电。这次又碰到了,但这次没这么好查,我把进车间的空开关了,测量进线有一相线电笔不亮。
零线是亮的。来线是经过一段地埋线进车间空开的,
昨天我挖了一段没浇水泥的线管,没发现有明显的破损,明天只好再开挖水泥地在查查。
点击:3967 回复:50
引用 newber1983 在 2012/11/24 19:52:08 发言【内容省略】
我也是这么想得,我原来也遇到过,单相照明线火线接房屋的铁架,零线也有电。引用 4000h26850 在 2012/11/24 22:06:39 发言【内容省略】
刚开始我觉得是零线接地不良,偏移了,后来从水管旁引地线测量对比之后觉得就是火线接地(但是不敢相信,从来没见过火线接地不跳闸的)。由于客户所在的村配电室没装断路器,供电是直接从变压器出来的,不能断开。(前面说过:在配电室里C相对地也是51V。)问题已经反映给村里,让他们找电业局拉掉零壳,排查。至于俺公司的机器停机问题,主要是电压低引起的,客户生产忙,装上稳压器之后就好了,引用 4000h26850 在 2012/11/24 15:33:38 发言【内容省略】
我给当地村里的电工反映一下情况,村电工只管收电费,我让他联系电业局来排查、维修。我只是去维修我公司机器频繁停机,