主题:电流互感器 没有标牌 怎样知道变比是多少呢

点击:2764 回复:13

一个老配电箱 里面三个互感器接一块电表电压三相380V, 年久互感器标牌已经不再,怎样才能知道互感器的变比是多少???不知测互感器二次线圈阻值可不可以知道变比?
12-11-23 20:10
你可以根据负载情况计算出互感器的变比啊!
12-11-23 20:24
楼上给个方法 ?负载不断变化怎么办
12-11-23 22:02
用知道功率的负载现场测量
12-11-23 22:07
把电流互感谢器拆下来,用一个已知的恒负载其中的一条电源线从电流互感器的孔里穿过去,电流互感器的出线端串接一个10欧姆100W的电阻,通电,用万用表量出电阻两端的电压,计算出流过电阻的电流值!一次侧电流值和二次侧电流值之比!
12-11-23 22:18
来个简单的,互感器两侧和接电流表,一次侧接入一负载,此时根据两电流表的读数,就能算出变比了!
12-11-24 10:03
首先看看线径,然后看看负载,最后再用钳流表测量一下就可以了。
12-11-24 16:12

引用 jamsonwo 在 2012/11/23 22:18:58 发言【内容省略】

12-11-24 20:08

引用 gzg_00 在 2012/11/24 20:08:40 发言【内容省略】

。感觉方法很好。配合钳表。会更好
12-11-24 20:42
来个简单的,互感器两侧和接电流表,一次侧接入一负载,此时根据两电流表的读数,就能算出变比了!
12-11-25 09:11