主题:星三角启动
点击:1247 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
liibaojun
星三角启动 适合多少KW到多少KW的电机???请指教
12-11-21 22:34
1楼
编辑
引用
管理
常熟老吴
运行时绕组是三角形连接的笼形电机都可以
12-11-22 18:11
2楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
星三角启动
都是 降低启动电流用的。
一般大功率用吧。
12-11-22 18:33
3楼
编辑
引用
管理
gzg_00
引用
常熟老吴
在 2012/11/22 18:11:45 发言
【内容省略】
12-11-22 19:32
4楼
编辑
引用
管理
昊深
运行是三角形7.5KW以上轻载或空载启动。
12-11-22 20:24
5楼
编辑
引用
管理
四十不惑
电动机额定功率大于变压器额定功率百分之三十的必须用。
12-11-22 21:23
6楼
编辑
引用
管理
liuliuguan
书上说的是大功率的电机空载或轻载启动用,大功率通常指10KW以上的电机
12-11-23 15:22
7楼
管理
hack2012
该帖内容不符合相关规定!
12-11-23 16:24
8楼
编辑
引用
管理
gc666
工厂里面:
10KW以下可以直接启动 10--30kw 建议星三角启动 30---150kw 的用自耦降压启动,但是自耦启动正逐步淘汰,改用软启动器和变频器启动,安全,有过压、欠压、缺相保护,但价格昂贵。
某些启动转矩要求比较高的情况(设备)下用延边三角形降压启动 因为,星?三角星降压启动时每相绕组均接成星形,每相绕组电压均为额定电压的1/3,启动转矩因此也为额定转矩的1/3。而延边三角形接法刚好弥补其这一缺点....
12-11-24 12:52
9楼
编辑
引用
管理
li13767063035
我厂11KW直接起动,15KW可上星三角,15KW以下不用。
12-11-27 09:03