登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请问断路器的额定电流?
点击:1452 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
1348095537
一般在断路器上都标C32 C63表是额定电流是32A 63A.但标D6表是多少呢?
12-11-18 05:47
1楼
编辑
引用
管理
szsxzap
c是工业d是家用
12-11-18 13:29
2楼
编辑
引用
管理
家明
有时这样的问题还真不懂,学到老,谢二楼的回答!
12-11-18 13:47
3楼
编辑
引用
管理
logo1979
不是家用和工业用这样分的,电动机,感性负载,是根据负载的工作性质分的,
12-11-18 15:02
4楼
编辑
引用
管理
qlin
应当如3楼所说,“根据负载的工作性质”区分;
可查一下产品样本或有关资料,看其所代表的意义。
12-11-18 16:14
5楼
编辑
引用
管理
zp197873
每天都接触断路器,还真不知道它的含义
12-11-18 19:25
6楼
编辑
引用
管理
981073854
C完全满足工业需求,我们有的客户有的时候他点名要D小型的单P、2P。
12-11-18 20:25
7楼
编辑
引用
管理
常熟老吴
这是指微型断路器,脱扣类型分B、C、D三种,B型3-5倍额定电流脱扣,C型5-10倍,D型10-14倍。家用一般选B型,工业用可选C型,控制电动机用一定要选D型,否则起动时就跳了。
12-11-18 20:42
8楼
编辑
引用
管理
binxw
学习了
111111111111111
12-11-18 20:50
9楼
编辑
引用
管理
339402782
引用
szsxzap
在 2012/11/18 13:29:47 发言
【内容省略】
这个,我这一般照明和控制用C型,电机启动用D型,你这正好搞反
12-11-18 21:26
上一页
下一页
工控新闻
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
更多新闻资讯