登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请问断路器的额定电流?

点击:1452 回复:24

一般在断路器上都标C32  C63表是额定电流是32A   63A.但标D6表是多少呢?
12-11-18 05:47
c是工业d是家用
12-11-18 13:29
有时这样的问题还真不懂,学到老,谢二楼的回答!
12-11-18 13:47
不是家用和工业用这样分的,电动机,感性负载,是根据负载的工作性质分的,
12-11-18 15:02
应当如3楼所说,“根据负载的工作性质”区分;
可查一下产品样本或有关资料,看其所代表的意义。
12-11-18 16:14
   每天都接触断路器,还真不知道它的含义
12-11-18 19:25
C完全满足工业需求,我们有的客户有的时候他点名要D小型的单P、2P。
12-11-18 20:25
这是指微型断路器,脱扣类型分B、C、D三种,B型3-5倍额定电流脱扣,C型5-10倍,D型10-14倍。家用一般选B型,工业用可选C型,控制电动机用一定要选D型,否则起动时就跳了。
12-11-18 20:42
学习了
111111111111111
12-11-18 20:50

引用 szsxzap 在 2012/11/18 13:29:47 发言【内容省略】

这个,我这一般照明和控制用C型,电机启动用D型,你这正好搞反
12-11-18 21:26

上一页下一页