登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:空调制热异常
点击:1415 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
951369806
华凌柜式空调制冷可以,但不能制热。开启制热室内风机和压缩机立即工作,而室外机风扇自在开机短时间内运转,约30秒就停止了。外机冷凝器马上结霜,室内机吹出了的风 不热。这是什么问题? 请高手来分析分析。
最后修改:
2012/11/18 15:44:48
12-11-17 10:33
1楼
编辑
引用
管理
Kate
四通阀可能失效了,冷媒通道不畅压缩机已经保护停机。
12-11-17 10:47
2楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
引用
Kate
在 2012/11/17 10:47:08 发言
【内容省略】
12-11-17 12:32
3楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
引用
Kate
在 2012/11/17 10:47:08 发言
【内容省略】
Z这个阀很重要,冬夏天转换全靠他了
12-11-17 15:45
4楼
编辑
引用
管理
gzg_00
引用
Kate
在 2012/11/17 10:47:08 发言
【内容省略】
高手啊
12-11-17 20:25
5楼
编辑
引用
管理
四十不惑
自己检查一下,应该是四通阀坏了。
12-11-17 20:42
6楼
编辑
引用
管理
gaojiangning
开机在压机运行时用钳表量下电流,在电流正常的情况下,有压力表的话同时量下低压压力,在电流和压力正常的情况下换下室内温控。
12-11-17 21:42
7楼
编辑
引用
管理
gaojiangning
四通阀坏是极少的
12-11-17 21:42
8楼
编辑
引用
管理
hjwi330398493
可能是四通换向阀坏了
12-11-18 01:18
9楼
编辑
引用
管理
wushulin
我没有修过冷暖机,所以不敢下结论。但原理上,制冷和制热正好是反的。相当于把内外机反过来用一样。
感觉上确实是回路不通引起的故障。
制冷时压缩机回气是热的,制热时回气一定是冷的。摸一下压缩机到四通阀之间的温度就知道了。
查一下四通阀有没有通电,也许是继电器坏了,打不开四通阀。
12-11-18 09:47