10楼
编辑
引用
管理
常熟老吴
用变频器估计不行,要输出380V交流电压,变频器的直流母线电压要400V左右,而三相220V全波整流后的电压只有300V左右。可考虑改变电机内部接线,或定制三相220V电机。
12-11-03 20:46
11楼
编辑
引用
管理
WANGBO0728
这种情况只有用变压器
12-11-03 22:32
12楼
编辑
引用
管理
946148571
是大电机还是小的如果是小于3或是3的话可以的
12-11-04 19:53
13楼
编辑
引用
管理
mlqwain
只能用变压器,而且最经济
12-11-04 19:58
14楼
编辑
引用
管理
viptda2005
这个相当不好搞,倒过来好干,要是临时用,就搬发电机来吧
12-11-04 22:03
15楼
编辑
引用
管理
nyw99812
引用
kdrjl
在 2012/11/3 16:14:37 发言
【内容省略】
正解
12-11-05 10:16
16楼
编辑
引用
管理
zhdyx87
可以抽头用220V。百度可查具体方法。
12-11-05 16:42
17楼
编辑
引用
管理
花雨尘埃旧冢痕
引用
常熟老吴
在 2012/11/3 20:46:34 发言
【内容省略】
不说
最后修改:
2012/11/5 17:13:28
12-11-05 17:08
18楼
编辑
引用
管理
lhlli
还是用变压器吧。
12-11-06 07:50
19楼
编辑
引用
管理
k200csu
小功率的3相电机完全可以用变频器输出三相电。
最后修改:
2012/11/6 9:41:23
12-11-06 09:39