说可以并联的还真td强
12-11-03 08:31
容量不一样就不要谈并联了
12-11-03 08:47
回忆一下电工基础知识!变压器并联运行条件:
1、接线组别相同。
2、变比差值不超过±0.5%。
3、短路电压值不超过±10%。
4、两台变压器容量比不超过3:1。
原因:
1、接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。
2、变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。
3、变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。
4、容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。
12-11-03 13:24

引用 wml0060 在 2012/11/2 7:20:15 发言【内容省略】

12-11-03 16:15
顶楼问题,用12楼解释,ok。
不过变压器最好不要并联使用。就是安全也别这么用。毕竟两个变压器不是一个,他们之间总是要有相对短路的问题,只不过短路电流有大有小的问题。分开使用比并联使用更安全。
12-11-03 16:23
支持12楼的解释,复制下来,为以后工作提供方便。
12-11-03 21:36

引用 songyuxi 在 2012/11/3 13:24:53 发言【内容省略】

12-11-03 22:00
12楼你很强,佩服
12-11-03 22:01
12楼说的很全面很对
12-11-03 22:27
凡是说并联的都 是 gs。 我试过了, 变压器冒烟了。 气死我le !
12-11-04 19:46