引用 logo1979 在 2012/10/31 9:07:38 发言【内容省略】

我用机械表量的,量了好几次都这样。
12-11-01 17:03
电抗器和滤波器技术q4006232722
12-11-02 08:45

引用 佛祖与魔 在 2012/11/1 17:03:37 发言【内容省略】

我的意思是AB.BC.AC.测三次
12-11-02 14:08

引用 logo1979 在 2012/11/2 14:08:42 发言【内容省略】

当然是AB,BC,AC这样量的
12-11-02 19:27
有可能是供电网络零点漂移严重,就是单相负荷失衡严重。
12-11-02 19:58

引用 wushulin 在 2012/10/31 7:58:49 发言【内容省略】

大炮是指什么
12-11-02 20:30
不可能是C相接地了如果C相接地了AB两相对地电压会升高的会计你测量的有问题 不知道你测量了几次
12-11-03 13:22
可能是C相接触不好造成C相缺相的假象,这样的情况很常见,往往多按几次就好了也就是闪几次,。
不可能是零点漂移,供电网络零点漂移会烧掉很多单项设备,这种我是体验过的,灯泡都要爆炸
12-11-04 22:46

引用 wushulin 在 2012/10/31 7:58:49 发言【内容省略】

暂时还没放炮~~
12-11-05 06:09
c相虚接!!