在我感觉,这个还是变频器有问题,我选的变频器上边的开关也只是1.4倍左右都没问题
12-10-20 00:29
可能是变频器内部IGBT故障,导致相间短路,引起进线断路器跳闸。
12-10-20 09:05
先检查是否空开处装有漏电保护,如果是,就屏蔽它,如果没有漏电保护,那就要检查变频器了。
12-10-20 20:31
对于起动器(包含各种起动器)采用的应该是电磁脱扣的断路器
纠正LZ的说法,你使用的可能是塑壳断路器和微型断路器。
塑壳断路器上使用的电磁脱扣最低值为6倍的脱扣器电流(2.5~220A),这个不分施耐德,ABB,西门子,三菱等等
微型断路器有B\C\D三种,也不分品牌,具体的就是用在照明\照明&动力\动力。如果过载了还是会动作。
变频器启动电流最低也要三倍吧。脱扣器选型还要考虑20%的误差。。这属于继电保护了。
而且高次谐波的影响会对漏电保护有影响,我估计是你是脱扣器选的小了。。。
PS:断路器主要是保护电缆和负载,动作说明是正常的。