短路不跳闸正常   你的线比较长 短路点远  我这前段时间有一根电缆被挖短路了  150的线  短路电流360多A  断路器塑壳400A  线有350米长吧 短路点就在终点。。。。。。
12-10-17 20:12

引用 xupeng2008 在 2012/10/17 20:12:41 发言【内容省略】

烧电缆的地方处于2/3的位置,电缆也不是很长,150米这样!
12-10-18 01:00
狠心换新的吧
12-10-18 06:17
内伤吧  不会是外伤了啊   用电时量量供电端出线和用电端空开处得电压相差多少啊  
 这种现象在我们这很多了啊   量电阻也可以啊  有次我们这一个电机开不了,过流啊  白天我去看电机还是好的 线电阻有问题了啊  剪开一段一量 有问题的在保护钢管里。 不明白这也会坏  ,换了一段线就好了 啊
12-10-18 11:07

引用 lihai010 在 2012/10/16 22:34:33 发言【内容省略】

楼主还真是厉害,电缆烧过了,也不测下绝缘就接回去用。
12-10-18 15:01
摇绝缘看电阻有多大,平衡不
12-10-19 12:37
零线在作怪
12-10-19 19:37
建议你满负荷使用的时候测一下电流,是否是过流引起的
12-10-19 21:19
在地沟里我们厂试过白蚁惹的祸;
在工地我看过架空线因长期受力而拉长,绝缘层受损而短路的。
我想你可以参考一下。