主题:S7-200脉冲输出是几伏的
点击:4444 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
409469431
各位大侠,小弟请问下,那个Q0.0和Q0.1作为高速脉冲输出后,这脉冲的高电平是几伏的?谢谢大家了
12-10-13 14:35
1楼
编辑
引用
管理
409469431
因为接了个伺服,看里面的脉冲接口是要求输入5V的,我们是直接将Q0.0接在这口上的,所以感觉脉冲输出的高电平是5V?
12-10-13 15:39
2楼
编辑
引用
管理
游龙
那要看你plc上公共点上接入的实几伏
12-10-13 16:05
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
晶体管输出的,是要外接电源的
12-10-13 16:08
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;如果是需要5V的,直接外接DC5V;如果用DC24V的话,串个2K欧的电阻;
12-10-13 21:42
5楼
编辑
引用
管理
jxxs20101001
如果要实测脉冲的电压,万用表行不?是中是要用示波器啊?
12-10-14 09:28
6楼
编辑
引用
管理
409469431
谢谢大侠了,是没直接接的,换成5V了,我当时没看仔细。
12-10-14 16:13
7楼
编辑
引用
管理
wushulin
如果是DC24V 接2K电阻后,电压约为2.3V左右。
12-10-14 20:37
8楼
编辑
引用
管理
三无
只要让高速光藕能工作就行
12-10-15 10:00
9楼
编辑
引用
管理
老农学工控
只要让通过光藕的电流在10~15mA左右就行。
12-10-30 11:57