你没有带负载吧? mm440 5.5KW变频器稳压反馈是18.5V,如果不带负载电压是不会正常的。
12-10-10 17:41
好东西学习了。http://www.gkdir.com
12-10-10 22:26
检查一下发热的那些电阻,有没有老化阻值变小的情况,再查一下PC817
12-10-11 17:33
换一下电容C1试试看,C4 R6 VD2是吸收电路应该没问题。7脚电压正常是16V,另检查VD1,最好直接代换!
12-10-13 17:11
要是找不到什么问题,就代换一下变压器
12-10-14 11:13
有的电阻工作起来就是有点烫,但这个温度要凭经验断定
12-10-17 09:07
这个要是有图纸就好了,没有图纸找不到反馈回路取自哪里。主要是反馈回路出现问题
12-10-19 09:14
你这个可以参照我发的KV2000变频器开电源原理图去维修,反馈是取子变压器的自供绕组,用二极管隔离开的。不是每个电源都做的是从次级引入稳压反馈信号的。
12-10-20 08:08
兄弟
电源正常的
是你的主板有问题
14-07-17 10:41
再也不见反馈结果。。。。求解时的心态荡然无存啊。。。。呵呵呵。。。
14-07-17 10:51