赵行者
160水泵电机该变频器运行的电路图及技术方案急需 谢谢
12-09-28 21:41
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
哇,一个免费的午餐呀?拭目以待,看看有没实现。
其实,风机泵类改变频,没有什么难度。关键是原来的电机要注意是不是绝缘强度符合变频要求?还有就是改变频控制以后,可能产生的轴电流问题如何抑制。仅控制系统,没什么,都是“大路货”。
12-09-29 07:01
2楼
编辑
引用
管理
qlin
虽然我没用过,但可以判断出,楼上的回答,已是回答了问题的实质。
12-09-29 07:17
3楼
编辑
引用
管理
viptda2005
楼主不是领导吧??
12-09-29 10:34
4楼
编辑
引用
管理
wml0060
细细阅读使用手册中的参数说明。
12-09-29 10:52
5楼
编辑
引用
管理
赵行者
用制动电阻吗
12-09-29 20:55
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
风机泵类没必要用制动电阻的。
12-09-29 21:01
7楼
编辑
引用
管理
芥子心
没营养,随便买个大一档的国产变频器,接三五根控制线,设不超过10个参数就OK了
12-09-29 21:34
8楼
编辑
引用
管理
sx5639
7楼说的精辟
12-10-01 17:08
9楼
编辑
引用
管理
sbtdjz
1#哥们说的不是很懂啊,轴电流、绝缘强度如何发生改变?能说仔细点吗?